Step 7 S7 Profinet HW-Config Fehler

ebstiele

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen,

ich möchte wie im Bild gezeigt Siemens Softstarter und LEnze 8400 Stateline FU's über Profinet betreiben. Jedoch habe ich das Problem, dass nur der FU mit der Gerätenummer 6 keinen Fehler hat. Die Anderen FU's bzw. alle Geräte dahinter haben einen Fehler.
Das Profinet geht von der CPU (192.168.0.1) auf einen Siemens Switch und dann zum ersten Softstarter (192.168.0.31) und wird dann über die Profinetmodule durchgeschliffen.
Könnt ihr mir helfen um die Fehler zu beheben?

Lg
 

Anhänge

  • HW-Config.JPG
    HW-Config.JPG
    87,4 KB · Aufrufe: 50
Wenn du jetzt auf deinen Fehlerhaften FU noch einen Doppelklick machst, sollte da einiges mehr an Infos stehen,
da laut Symbol die FUs zwar am Bus erkannt werden, aber irgend eine Diagnose liefern.

Mfg
Manuel
 
Hab die CPU jetzt momentan nicht am Netz um einen Screenshot mit dem Fehler zu machen, hab aber die Fehlernummer aufgeschrieben.

Fehler 251689736
Typ 2
Fehler ID 15
 
Hallo, ich möchte fragen, ob man Dir helfen konnte. Ich habe nämlich die gleiche Fehlermeldung.

Grüße
 
Zurück
Oben