-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich stehe zur Zeit vor folgendem Problem.
Es wird ein FC bedingt aufgerufen, in diesem FC will ich einen SE Timer starten.
(Auszug aus FC)
U E 1.0
L S5T#5S
SE T 1
U T 1
= M 1.0
Ist nun der E1.0 schon "1" bevor der FC aufgerufen wird, startet mein Timer nicht, da dieser auf einen Flankenwechsel wartet.
Wie kann ich dies am geschicktesten Lösen?
Leider kann ich an der Grundstruktur des Programmes nicht viel verändern, da es ein Muster eines unserer Kunden ist.
ich stehe zur Zeit vor folgendem Problem.
Es wird ein FC bedingt aufgerufen, in diesem FC will ich einen SE Timer starten.
(Auszug aus FC)
U E 1.0
L S5T#5S
SE T 1
U T 1
= M 1.0
Ist nun der E1.0 schon "1" bevor der FC aufgerufen wird, startet mein Timer nicht, da dieser auf einen Flankenwechsel wartet.
Wie kann ich dies am geschicktesten Lösen?
Leider kann ich an der Grundstruktur des Programmes nicht viel verändern, da es ein Muster eines unserer Kunden ist.