Wie bereits in der Überschrift erwähnt, gibt es eine Auskunft über eine maximale Anzahl der DTL-Variablen in einem KTP 400 Comfort?
Das TP ist mit einer 1214er CPU verheiratet.
Und zwar werden in der CPU 8 Zeitstempel erfasst und einem DB im DTL-Format gespeichert.
Alle Zeitstempel sollen am im Prozessbild dargestellt werden.
Zum Problem:
Im Beobachtungsmodus im DB sind zwar alle Zeitstempel korrekt, jedoch wird im TP nur ein Zeitstempel angezeigt. Alle anderen Ausgabefenster zeigen nur #######.
Was ich bisher probiert habe:
-Optimierten Bausteinzugriff für den DB mit den gespeicherten Werten deaktiviert.
-Erfassungszyklus in HMI-Variable geändert und als Absoluter Zugriff angelegt
-Ausgabefenster als Uhrzeit/Datum oder EA-Feld angelegt
Alles ohne Besserung.
Was allerdings funktioniert:
Das TP ist mit einer 1214er CPU verheiratet.
Und zwar werden in der CPU 8 Zeitstempel erfasst und einem DB im DTL-Format gespeichert.
Alle Zeitstempel sollen am im Prozessbild dargestellt werden.
Zum Problem:
Im Beobachtungsmodus im DB sind zwar alle Zeitstempel korrekt, jedoch wird im TP nur ein Zeitstempel angezeigt. Alle anderen Ausgabefenster zeigen nur #######.
Was ich bisher probiert habe:
-Optimierten Bausteinzugriff für den DB mit den gespeicherten Werten deaktiviert.
-Erfassungszyklus in HMI-Variable geändert und als Absoluter Zugriff angelegt
-Ausgabefenster als Uhrzeit/Datum oder EA-Feld angelegt
Alles ohne Besserung.
Was allerdings funktioniert: