Step 5 S5 95U ...Eingangsbelegung?

Littlejag1973

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich habe eine Steuerung s5 95U in eine Maschine eingebaut...jedoch weis ich das die ersten eingänge und Ausgänge bezeichnet sind mit

A32.0, A32.1..A32.2...bis 32.7 dann von A33.0 bis A33,7
uns Eingänge
E32.0, E32.1..E32.2...bis 32.7 dann von E33.0 bis E33,7

Aber die darauf folgenden habe ich echt keinen Plan....Bin anfänger eine normale steuerung mit normalen Karten weiß ich aber da???
Bitte um rasche antwort....Danke
CAM00133.jpg
 
Die erste Karte hat EB64 und 65 bzw AB64,65
Die weiteren Karten haben Byte1,2,3,....

Diese Steuerung ist steckplatzorientiert adressiert.
1. Steckplatz digital Byte0 und Analog EW64
2. Steckplatz digital Byte1 und Analog EW72
3. Steckplatz ........

Die erste Baugrupe bei dir ist ein Sonderfall, ist eine Binäre Karte wird aber über den analogen Adressraum angesprochen, nur darüber konnte die 100U mehr als ein Byte ansprechen.
 
Zurück