Hallo Zusammen,
ich habe aktuelle Schwierigkeiten die Werte E/A/M einer S7-200 Steuerung über OPC Scout abzurufen.
Aufbau.:
1. S7-200 mit CP 243-1 konfiguriert und im Netz vorhanden
2. OPC Server installiert Simatic Net Softnet-IE S7 lean V12 (6GK1704-1LW12-0AA0)
3. Ein S7-Projekt erstellt mit IE Allgemein und OPC jeweils Vers. 8.2 im Net-Pro übersetzt.
4. Die XDB Datei über den Komponenten Konfigurator importiert - alles grün !
5. Bei Beobachtung der Variablen bekomme ich Qualität "ungültig" bei Ergebnis "S_OK"
6. Bei Ansicht von z.B. S7:[S7-Verbindung_1]&statepath() kommt Qualität "gut"
Wie muss die S7-200 Seite programmiert werden um einzelne Bits im OPC anzeigen zu können.
Über einige Tipps oder Beispiele wäre ich dankbar.