Hallo,
ich hätte da mal eine Frage zur Sensorik.
Ich habe hier eine Maschine wo 16 Heizungen auf 200°C aufgeheizt werden, die
Temperaturregelung wird über zwei Temperaturregeler gemacht, die jeweils 8 Heizungen
regeln. Die aufheizphase ist ca. 15min, es wird einfach gesagt ein Stück Eisen aufgeheizt.
Zukünft möchte ich die Regelung in der SPS durchführen und dazu Dezentrale Peripherimodule
mit M12 anschlußtechnik verwenden ET200AL.
Jetzt zur eigentlichen Frage, die Temperaturfühler sind Thermoelemente Fe-CuNi, da möchte
ich PT100 einbauen, weil die ET200AL keine Thermoelemente kann und ich glaube, das der
Aufwand mit PT100 ein wenig geringer ist, Stichwort Temperaturkompensation, Anschlußleitung.
Könnt ihr mir ein paar Argumgente gegen oder für die jeweiligen Temperaturerfassungen liefern.
DANKE.