Hallo,

Bei den CPU's von Siemens gibt es im Datenblatt eine Einschaltstromangebe die ich nicht verstehe.
Da steht dan z. B.:

0,5 A²·s


Ist dieses s die Laplace-transformierte oder wie berechnet ihr das?

Danke!
 
Die Energie des Einschaltstom-Impulses der CPU, hauptsächlich verursacht von Kondensatoren im Netzteil/DC-Spannungsaufbereitung, darf nicht zum Auslösen einer vorhandenen Sicherung führen.
Der I²t-Wert der Sicherung sollte daher größer als der I²t-Wert der CPU sein. Zwecks Dimensionierung siehe z.B. Sicherungen White Paper