TIA TIA V13 Online Verbindung kan nicht hergestellt werden

lightison

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.

Wir setzen zum ersten Mal eine 1500er Steuerung ein. Bis jetzt bin ich soweit klar gekommen, bis heute morgen:

Das Portal hat sich aufgehangen und ich habe dann nach 15min die Anwendung über den Taskmanager gestoppt.

Nach dem Neustart kann ich die Steuerung nicht mehr online verbinden. Folgende Meldung erscheint:

Es können nicht gleichzeitig mehrere Anwender auf das Gerät zu greifen.

Kann mir jemand sagen was diese Meldung zu bedeuten hat?
Ich möchte ungern die CPU stoppen, da die Anlage bereits in Betrieb ist.

Ich kann mich weder über den X1 noch über den X2 Port verbinden.


Bin dankbar für jeden Hinweis!

Gruß Marc
 
Hi,

durch das abschießen des TIA Portals scheint auf der CPU Seite noch eine Verbindung offen zu sein die nicht sauber beendet wurde.
Dadurch meldet die CPU nach oben das bereits eine Verbindung zu einem TIA besteht und lehnt die weitere Verbindung ab.
Ohne CPU Neustart kommst du vermutlich aus der Nummer nicht raus.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Haben zunächst die Steuerung auf Stop gesetzt und wieder neu gestartet. Das hat allerdings nicht geholfen. Danach habe ich die CPU spannungslos geschalten, danach ging es dann wieder.

Ich denke hier ist noch Handlungsbedarf bei der Siemens Entwicklung.

Danke für die Hilfe!
 
Hallo,

arbeite bei genannten Firma. Wenn du ein konkretes Szenario nachvollziehen kannst, dann gerne - wir wollen ja keine Fehler mehr haben :)

Wenn nicht, dann trete bitte (evtl. mit einem Projekt) an mich heran, mal sehen, was man tun kann...

Gruß
FlorianM
 
Zurück
Oben