Wenn Ich bei einem RBG die Mitte einer Teleskopgabel über 2 Sensoren ermittle, d.h. über den Motorgeber welcher auf den Umrichter geht, und über einen INI, diese gehen jedoch auf die gleiche SPS, ist dies dann noch gültig für die Norm EN 528? Oder muss eine Sicherheitssps verwendet werden?
 
Hallo,

was willst du mit der Info auf einer Sicherheits-SPS? Da gehts doch eher um Maschinenschutz. Ansonsten wären mal paar mehr Infos hilfreich...

André
 
Gemäß EN528 5.6.5c) muss die SiFu Abschaltung von Hub- und Fahrwerk wenn Gabel nicht mittig nach PLr = d ausgeführt werden.

Da kommst du mit einer Standard-SPS normalerweise nicht hin.

Hallo,

was willst du mit der Info auf einer Sicherheits-SPS? Da gehts doch eher um Maschinenschutz. Ansonsten wären mal paar mehr Infos hilfreich...

André
Da steht nicht mehr zur Debatte ob es sich um Maschinenschutz handelt, EN528 schreibt PLr = d vor. Wenn das RBG das Regal umfährt kann das unangenehme Folgen haben.
 
Hallo,

wäre zu prüfen ob man das evtl mit dem sicheren Betriebshalt des Umrichters abdecken könnte. In dem Fall handelt es sich ja nicht um eine komplexe Verknüpfung.

André
 