Hallo,
ich muß eine Motor im Rechts Links-Lauf betreiben.
In der Zeichnung ist ein Bimetall vor dem Motor geschaltet? Reicht es auch aus nur einen Motorschutzschalter zu benutzen?
derhat doch auch eine thermische Abschaltung?
danke
 
Ein Motorschutzschalter ist einem Bimetall funktionell gleichgestellt,
du kannst dir also aussuchen ob Bimetall oder Motorschutz.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Motorschutzschalter hat außer dem thermischen Überstromauslöser meist noch einen magnetischen Schnellauslöser als Kurzschlußschutz mit integriert. Außerdem schaltet er den Stromkreis direkt ab, während ein Bimetall nur einen Auslösekontakt hat, der in den Steuerkreis eingeschleift wird und dort das Motorschütz abschaltet.
Rein funktionell ist ein Motorschutzschalter also sogar besser als ein Bimetallrelais.

Gruß

Holger
 
Hallo Otto,

es gibt Ausnahmefälle, bei denen der Motorschutz über Thermokontakt oder Kaltleiter vom Hersteller zwingend vorgeschrieben ist. Ich denke da z.Bsp. an Aussenläufer wie sie bei Gurtbandantrieben verwendet werden. Diese Antriebe geben ihre Wärme größtenteils über das umlaufende Gurtband ab. Sollte dieses rutschen, überhitzt der Motor.


Gruß, Onkel
 