spirit
Level-1
- Beiträge
- 961
- Reaktionspunkte
- 23
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe mir einen Zähler gebastelt und immer wenn dieser um eins erhöht wird, soll der Ausgang A1.6 schalten:
Allerdings sehe ich das nicht, dass der Ausgang auf TRUE geschaltet wird. Es soll nämlich über den Ausgang ein 24V-Relais angesteuert werden ...
habe mir einen Zähler gebastelt und immer wenn dieser um eins erhöht wird, soll der Ausgang A1.6 schalten:
Code:
U(
L "Zaehler_DB".Stueckgutzaehler
L MD 200
<>D
)
= A 1.6
L "Zaehler_DB".Stueckgutzaehler
T MD 200
Allerdings sehe ich das nicht, dass der Ausgang auf TRUE geschaltet wird. Es soll nämlich über den Ausgang ein 24V-Relais angesteuert werden ...