Step 7 CP343-1 LEAN Kommunikation

klauserl

Level-2
Beiträge
246
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Step7 5.5
Habe 2 Anlagen (S7300 CPU 315 2-DP). In jeder Anlage steckt ein CP343-1 LEAN Kommunikationsprozessor.
In Netpro kann ich hier aber keine S7 Verbindung (mit dieser Konstellation nicht möglich ) aufbauen.
Wähl ich aber eine andere Anlage wo die CPU Ethernet on Bord hat, funktioniert das ganze.
Ist eine reine CP - CP Kommunikation nicht möglich???
Danke
 
Kann auch nicht gehen, weil ein Server nicht mit einem Server kommunizieren kann, da der Lean-CP bei S7-Komm eben kein Client sein kann.

Sprich entweder du projektierst eine TCP bzw. UDP Verbindung in Verbindung mit AG Send bzw. AG Recv FC5/6 ... dazu mal die Linkliste oben checken.
Oder du tauscht einen der Lean-CPs gegen einen normalen 343-1 aus, aber sicherlich kein "günstiger" Weg.
 
Mach doch einfach eine MPI zu MPI verbindung und verwende X_PUT und X_GET in einerm der SPSen. Also einseitiger Datenaustausch.
 