Hallo Community,

Wir haben ein Simatic-Projekt (V5.5 SP4), in dem hängt eine Simotion C240-Baugruppe am Profibus.

Gibt es eine Möglichkeit, dies in TIA zu realisieren?
z.B. Simotion C240 als Proxy-Controller?

Unter "Gerät hinzufügen" kann ich einen Controller / Device Proxy hinzufügen, der hat allerdings die Bezeichnung 6ES7 XXX XXXXX XXXX,
ich bräuchte aber eine 6AU1 2XX ...


Besten Dank im voraus
Chimney
 
Hallo,

nein das "Device Proxy" kannst du da nicht verwenden das ist für einen anderen Anwendungsfall vorgesehen (HMI in TIA , CPU in Classic).
Mit Scout TIA kannst du auch SIMOTION Geräte im TIA Portal verwenden und projektieren, so wie das auch in Classic funktioniert.
Allerdings ist da TIA V13 oder TIA V13.SP1 notwendig.
Andere Möglichkeit wäre noch die SIMOTION mittels GSD File im TIA zu installieren und darüber die Kommunikation zu projektieren, das hängt aber davon ab was aktuell in der
I-Slave Kopplung des Classic Projektes projektiert ist für die I/O Slots.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank, das hat mir schon sehr geholfen!

Hab die Simotion jetzt gefunden unter "Weitere Feldgeräte - Profibus DP - PLCs - ..." und konnte auch die Ein-Ausgänge wie im Classic-Projekt konfigurieren.

Programmieren möchte ich die Simotion ja gar nicht, nur die Schnittstelle entsprechend einstellen.

Besten Dank