thomasgull
Level-2
- Beiträge
- 166
- Reaktionspunkte
- 3
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe hier eine Frage zu den Prozessalarmen in zusammenhang mit Akkuregistern:
Wie verhält sich der Akkuinhalt wenn ich in OB 1 eine Akkuoperation durchführe und in diesem Augenblick wird ein Prozessalarm OB 40 aufgerufen. Nach Konfiguration hat OB 40 die Höhere priorität und unterbricht demzufolge den OB 1 aufruf.
nach beenden des Prozessalarmes kehrt das Programm zur nterbrechungsstelle in OB 1 zurück. Was ist im Akku enthalten?
Logishcerweise wäre es wieder die werte die vor der Unterbrechung drin waren oder irre ich mich da?
Adressregister werden bearbeitet und verlieren die gültigkeit nehme ich an da es in OB 40 Multiinstanzen hat.
Grüsse
Thomas
Ich habe hier eine Frage zu den Prozessalarmen in zusammenhang mit Akkuregistern:
Wie verhält sich der Akkuinhalt wenn ich in OB 1 eine Akkuoperation durchführe und in diesem Augenblick wird ein Prozessalarm OB 40 aufgerufen. Nach Konfiguration hat OB 40 die Höhere priorität und unterbricht demzufolge den OB 1 aufruf.
nach beenden des Prozessalarmes kehrt das Programm zur nterbrechungsstelle in OB 1 zurück. Was ist im Akku enthalten?
Logishcerweise wäre es wieder die werte die vor der Unterbrechung drin waren oder irre ich mich da?
Adressregister werden bearbeitet und verlieren die gültigkeit nehme ich an da es in OB 40 Multiinstanzen hat.
Grüsse
Thomas