Step 7 F-Baustein lässt sich nach laden nicht beobachten

Harry_99

Level-1
Beiträge
21
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe eine Frage eines Kollegen:

Er generiert die F-Bausteine und lädt sie über "Sicherheitsprogramm bearbeiten" in die F-CPU ohne Fehlermeldungen. Wenn er dann einen F-Baustein beobachten möchte (ein selbst erstellter) kommt dann jedoch die Fehlermeldung, dass der Baustein nicht mit jenem übereinstimmt, welcher auf der CPU ist. Auch mit dem Bausteinvergleich ONLINE/OFFLINE ist dann ersichtlich, dass die Änderungen dieses Bausteines nicht übernommen wurden. Woran kann das denn liegen?

Es handelt sich um eine S7-319F 3DP/PN.

Edit: wird jetzt zwar nicht wirklich weiterhelfen aber nachdem er dann den Baustein direkt reingeladen hat nachdem beim Beobachten die Meldung kam, dass er nicht mit dem auf der CPU übereinstimmt, geht die CPU in STOP da ein inkonsistentes Sicherheitsprogramm erkannt wurde und lässt sich nicht mehr starten..


mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
da kann ich jetzt auch nur raten ...
Allerdings müßte dir beim Generieren des F-Programms dazu eine Meldung kommen, die vielleicht etwas mehr aussagt und die dir helfen könnte, den Fehler zu finden ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja es kommt halt die Meldung dass alles ohne Fehler generiert wurde (auch keine Warnungen), nachdem er dann die Sicherheitsbausteine nochmals in diesem Fenster generiert und dann ladet, kommt dann plötzlich bei gewissen Bausteinen die Fehlermeldung, dass diese nicht kopiert werden konnten und ob das Laden trotzdem fortgesetzt werden soll. Ebenfalls kommt dann die Meldung dass auf diese Baugruppe kein sicherheitsrelevantes Programm geladen werden kann. (Jedoch ging dies vor den Änderungen ja immer)

mfg
 
in der HW Conifg kann man irgendwo ein Häckchen setzen dass auf der CPU ein F-Programm läuft, ist das da?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... kommt dann plötzlich bei gewissen Bausteinen die Fehlermeldung, dass diese nicht kopiert werden konnten und ob das Laden trotzdem fortgesetzt werden soll.

Welche Bausteine ?
Vor Allem - welche Nummern haben die ?
Sind die ggf. neu entstanden / neu erstellt worden ?
Was passiert genau darin ?

Gruß
Larry
 
Das Problem hat sich mittlerweile erledigt. Die Problemlösung: Es waren über WLAN drei Laptops mit der CPU verbunden, und jeder Laptop war am beobachten (entweder VAT oder gewisse Bausteine), nachdem kein PG mehr etwas beobachtete funktionierte das generieren und laden wieder, weiters wurde die HW Konfig nochmals eingespielt. Vlt. kann das dem einen oder anderen weiterhelfen.

Trotzdem danke für eure Hilfe,

mfg
 
Zurück
Oben