Step 7 6ES7 134-4GB11-0AB0 passiven Durcksensor anschliessen

msbes

Level-1
Beiträge
60
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe nach 2 Std suchen nix gefunden, wie ich einen passiven Messumformer an die Karte 6ES7 134-4GB11-0AB0 anschließen kann.

Vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen. So wie aufm Eplan geht's nicht.

Gruß:D
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    90,3 KB · Aufrufe: 88
Zuletzt bearbeitet:
Den Sensor zwischen (7)L+ und (5)M+ anschließen und eine Brücke von (6)M- nach (8)Mana.
Bei Deinem Schaltplan also die Klemmen 5 und 7 tauschen.
Auf Deinem Bild ist das schlecht zu sehen, aber prüfe mal die Bezeichnungen: L+ ist die 7 und M+ ist die 5.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls die Klemme X4:1 eine Klemme mit Feinsicherung darstellen sollte? Es ist an dieser Stelle keine Absicherung notwendig! Die Spannungsversorgung der Sensoren, sofern sie von den Klemmen 3 oder 7 der 4GB11 genutzt wird, ist kurzschlussfest. Des weiteren gilt als Faustregel bei Zweidrahtsensoren immer "L+" auf "+" des Sensors, "-" des Sensors auf den Messeingang, und irgendwie den Stromkreis schließen ("M-" auf "Mana").
 