Als Kabel verwende ich das RS232/PPI (Also USB mit RS treiber)
Das RS232/PPI-Kabel steckt also am PG an keiner echten COM-Schnittstelle sondern an einem USB-RS232-Umsetzer?
Der könnte nicht kompatibel sein. Kannst Du einen anderen Umsetzer ausprobieren oder das USB/PPI-Kabel benutzen?
Hast Du den richtigen COM-Port eingestellt? Hast Du verschiedene Baudraten durchprobiert?
Wie heißt Dein PPI-Kabel genau? Laut Siemens gehts nur mit RS232/PPI-Multi-Master-Kabel (6ES7 901-3CB30-0XA0) und USB/PPI-Multi-Master-Kabel (6ES7 901-3DB30-0XA0).
Ich habe als Programm dasWinCC2008 SP1
Das Panel ist das TP177 micro bootloader v1.6
Die Version des Bootloaders ist in der Regel nicht relevant.
Was für eine Image-Version wird im Control Panel angezeigt?
Zu WinCC flexible 2008 SP1 gehört die Image-Version 01.04.00.02
Wenn da eine höhere Version angezeigt wird, dann kommt Dein WinCCflex bzw. ProSave vielleicht nicht mit der Version klar.
Da könnte eine neuere Version von ProSave helfen - also bei Siemens downloaden oder von einer neueren WinCCflex-DVD oder einer TIA-DVD installieren oder WinCC flexible updaten.
Kann ProSave den "Gerätestatus" ermitteln?
Zu WinCC flexible 2008 SP2 gehört die Image-Version 01.06.01.xx
Zu WinCC flexible 2008 SP3 gehört die Image-Version 01.08.03.xx
Wenn ich jedoch das Display mit der Version 1.6 in WINCC einstelle kann ich keine Daten übertragen.
Wie kannst Du eine Bediengeräte-Version 1.6.x einstellen wenn Du WinCC flexible 2008 SP1 hast???
Oder wie meinst Du das?
Kannst Du transferieren wenn Du eine andere Bediengeräte-Version einstellst, z.B. 1.4.0.2?
Geht denn überhaupt irgendein Transfer?
Wenn das Betriebssystem aktualisieren mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ("löschen") nicht funktioniert, normaler Transfer aber geht: Du könntest ein Projekt erstellen, was nur ein leeres Bild enthält.
Harald