-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Abend Euch allen... :smile:
Wir haben eine gebrauchte AI8x16bit (SM331 / 331-7NF00-0AB0) in der Firma, die ich daheim zu Testzwecken an meine SPS angeschlossen habe. Dabei existiert folgendes Problem:
Hardwarekonfig:
Karte auf Steckplatz 6 (steckt sie auch tatsächlich), Karteneigenschaften (rechtsklick, Objekteigenschaften) eingestellt, alles übersetzt und auf CPU übertragen.
SF-LED blinkt rot im 3/4Sek-Takt.
Eigenschaften, Eingänge:
Sammeldiagnose Haken drin; Meßart U, eingestellt auf +/-10V, Störfrequenz 50Hz; Diagnosealarm und Prozessalarm keine Haken gesetzt.
Baugruppenzustand:
Baugruppe vorhanden und ok.
Beobachten/Steuern:
(Statuswerte W#16#...): PEW288, 290, 292 und 294 -> 7FFF; PEW296 -> 0062; PEW298 und 300 -> 8000 und PEW302 -> 0000
Die Werte werden durchweg angezeigt, unabhängig davon, ob ich an den Eingängen 22 und 23 und zum Test an 38 und 39 eine externe Spannungsquelle mit 2 ... 9 V anliegen hatte. Sammelfehler-LED blinkt dabei ebenso fröhlich weiter.
In der Siemens-Doku gibt es keine blinkende LED, die ist entweder Dauer-An oder halt Aus im Normal-Fehlerfrei-Zustand.
Kann das sein, dass sich die Karte mit meiner VIPA nicht verträgt? Hat das schon mal jemand gehabt, dieses Problem?
Danke Euch für eine eventuelle Antwort, die mich weiterbringt.
Ansonsten kontaktiere ich mal morgen den Siemens-Support und die Vipa-Leute.
Rados
Wir haben eine gebrauchte AI8x16bit (SM331 / 331-7NF00-0AB0) in der Firma, die ich daheim zu Testzwecken an meine SPS angeschlossen habe. Dabei existiert folgendes Problem:
Hardwarekonfig:
Karte auf Steckplatz 6 (steckt sie auch tatsächlich), Karteneigenschaften (rechtsklick, Objekteigenschaften) eingestellt, alles übersetzt und auf CPU übertragen.
SF-LED blinkt rot im 3/4Sek-Takt.
Eigenschaften, Eingänge:
Sammeldiagnose Haken drin; Meßart U, eingestellt auf +/-10V, Störfrequenz 50Hz; Diagnosealarm und Prozessalarm keine Haken gesetzt.
Baugruppenzustand:
Baugruppe vorhanden und ok.
Beobachten/Steuern:
(Statuswerte W#16#...): PEW288, 290, 292 und 294 -> 7FFF; PEW296 -> 0062; PEW298 und 300 -> 8000 und PEW302 -> 0000
Die Werte werden durchweg angezeigt, unabhängig davon, ob ich an den Eingängen 22 und 23 und zum Test an 38 und 39 eine externe Spannungsquelle mit 2 ... 9 V anliegen hatte. Sammelfehler-LED blinkt dabei ebenso fröhlich weiter.
In der Siemens-Doku gibt es keine blinkende LED, die ist entweder Dauer-An oder halt Aus im Normal-Fehlerfrei-Zustand.
Kann das sein, dass sich die Karte mit meiner VIPA nicht verträgt? Hat das schon mal jemand gehabt, dieses Problem?
Danke Euch für eine eventuelle Antwort, die mich weiterbringt.
Ansonsten kontaktiere ich mal morgen den Siemens-Support und die Vipa-Leute.
Rados