Guten Abend,

ich überlege mir im Moment verschiedene Arten von möglichen Vorgehensweisen für das Handling von Stör- / Betriebsmeldungen. Wie geht ihr da vor?

- klassische Bitmeldungen (Texte im DB und in der Visu verwalten)
- Aktor Bausteine mit Stringausgabe der Meldung (Mehrsprachigkeit? Wie ist dann die Anzeige in WinCC?)
- Alarm_D / Q / S (hab ich noch nicht ganz verstanden)

Würde gerne mal eure Erfahrungen und best practises dazu hören.
Was lässt sich eurer Meinung nach am einfachsten Handhaben?

Grüsse Pico
 
Im Moment benutze ich noch immer das Bitmeldeverfahren.
Die texte sind nur im Panel und pflege ich nicht im Programm.

Wenn du jetzt kein hochgenaue Zeit Stempel brauchst ist es auch simpel und o.k.

Die Alarm Bausteinen würde ich nur nehmen wenn ein hochgenaue Zeitstempel gebraucht wird.
Ein Kollege von mir hat sein Meldeverfahren nur mit Alarm_Q gemacht und das ist bei ein 414 CPU schon massiv auf die Zykluszeit gegangen.