Step 7S7 Programm von Simatic Manager auf SPS Laden
Hallo
Wenn ich das SPS Programm im Simatic Manager geschrieben habe muss ich dann einfach das Ethernet Kabel am PC und der SPS einstecken und im Simatic Manager auf "Laden" drücken und dann ist das Programm auf der SPS ? Muss die SPS dazu eingeschalten sein ?
Die SPS muss nicht auf RUN sein.
Beim einspielen muss die richtige Verbindung im Simatic Manager eingestellt sein. Und die Hardware Konfig sollte in der SPS bereits vorhanden sein
ich lade das Programm bei einer urgelöschten SPS in drei Schritten.
1.) Über "Erreichbare Teilnehmer" lasse ich mir die MPI/DP bzw. die Netzwerkadresse anzeigen. Natürlich muss die PG/PC Schnittstelle entsprechend
zugewiesen werden.
2.) Laden der Hardwarekonfiguration dirket aus HW-Konfig in die SPS
3.) Überspielen des SPS Programms über den Button "Laden in Steuerung" oder STRG+L aus dem SIMATIC Manager
Bei einer Neuanlage würde ich dann noch abschließend einen IO-Check durchführen und dann die SPS in RUN schalten.
das ist meines Wissens nach egal. Wurde der SPS allerdings noch nie eine IP Adresse zugewiesen führt der Weg zwangsläufig über HW-Konfig. Dort dann über "Zielsystem > Laden in Baugruppe" und "Teilnehmeradresse auswählen". Wird keine Adresse angezeigt musst du unter "Erreichbare Teilnehmer" auf "Anzeigen" klicken. Dann sollte sich ein Dialog öffnen in dem du der MAC Adresse eine IP Adresse zuweisen kannst.