Hallo,
ich brauche mal eure Hilfe, irgendwie sitze ich gerade aufen Schlauch.
Ich habe einen Simatic-Timer: Zeit als Einschaltverzögerung parametrieren und starten programmiert.
Wenn ich den S Eingang setzte läuft die Zeit, so weit so gut.
Aber der Ausgang Q ist sofort 1 obwohl die Zeit noch nicht vollständig abgelaufen ist.

Habt Ihr ne Idee woran das liegen kann? Doppelbelegung habe ich schon ausgeschlossen.

mfg Björn
 
Ist die Zeit vielleicht doppelt im Programm verwendet?


Gesendet mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ich auch schon kontrolliert, irgendwie muss das an der Simulation (PLCSIM) liegen. Habe ein neues Projekt auf gemacht, selbst da bleibt der Ausgang immer auf 1, egal ob bei ausschalt oder einschaltverzögerung. Sehr eigenartig.
 
Da hast Du wohl einen TIA-Bug bei der Darstellung entdeckt. Sobald Du noch 'ne Zuweisung oder was ähnliches hinter hängst bzw. wenn Du den Timer dann zum Verknüpfen verwendest, wird es korrekt dargestellt, dass der Timer zu diesem Zeitpunkt noch kein 1-Signal führt:

Beobachtung Timer.jpg


Sowie dem Timer im Netzwerk nichts mehr folgte, wurde auch bei mir der Ausgang des Timers beim Einschalten des Eingangs sofort mit 1 angezeigt. Das folgende Netzwerk funktionierte aber trotzdem korrekt:

Beobachtung Timer 2.jpg
 
Zuletzt bearbeitet: