Step 7 GSDML einbinden

Dave01

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Mitglieder,

ich versuche mühevoll mein erstes Mal eine GSDML Datei von Festo in einzubinden. Ich verwende eine S7-1200 (Software: V12 SP1). Ich habe unter "Extras- Gerätebeschreibungsdatei (GSD) installieren" die Datei (*.xml) herausgesucht und installieren angeklickt. Folgenden Fehler bekomme ich leider:
' General GSD Error: Die Datei 'C:\Users\oem\Documents\Automatisierung\CPX\GSD Datei\GSDML-V2.31-Festo-CPX-20140701\GSDML-V2.31-Festo-CPX-20140701.xml' kann nicht gelesen werden. '

Weiss vielleicht jemand weiter. Ich versteh nicht warum das so kompliziert sein muss :(

LG
Dave
 
Hallo,

ich glaube in TIA V12 wird das Schema V2.31 noch gar nicht unterstützt, du müsstest eine GSDML mit Schema V2.25 verwenden.
Ab V13 sollte auch V2.31 als GSDML Schema unterstützt werden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph,

vielen Dank, ich habe noch einen Zugang zu TIA V13 und hier hat das einbinden der Datei funktioniert. Ich hätte das niemals versucht ohne deine Antwort! Danke !

LG
Dave
 