Hallo Leute, ich habe eine problem. Ich habe eine 8 F-DI kart (6ES7136-6BA00-0CA0)

Und habe alle 8 DI in symbol table ind ich mochte in mit FB215 (Estop) bentuzen

q1.jpg

abber ich hatte diese Antwort bekommen von Step7:

does not match the channel structure of the f-i/os

Ich wollte eingang I34.2 und I34.4 und I34.6 benutzen.

Weisst irgendjemand wieso is den Antwort does not match... ?

Hier ist meine HW config :

q2.PNG

Bei der Symbolic name gabs keine problem zu definieren...
 
Hallo,
dadurch, dass du den Input .0 als 2kanalig deklariert hast macht die F-Technik die Auswertung für dich.
Es werden nun der I x.0 und der I x.4 zu einem zusammengefasst und nur noch über den I x.0 adressiert.

Gruß
Larry
 
... da hast du Recht - bei 1kanalig mußt du dich selbst drum kümmern.
Wenn deine Funktion aber 2kanalig ist (z.B. Not-Stop, Türschalter etc.) dann solltest du dafür auch die Karte nutzen.
Berücksichtige bitte auch, woher die Versorgungsspannung kommt. Hast du Kontakte an der Karte dann wäre das Intern. Ist es ein elektronisches Signal, das nicht aus der F-Karte gespeisst wird dann wäre das Extern.

Gruß
Larry
 