Hallo

ich hätte folgendes Problem und steh total auf der Leitung, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:

bei einem Kunden von mir ist eine CPU 315-2 PN/DP mit zusätzlich noch einer CP343-1 V2.2 verbaut.
unter diesen Umständen funktioniert das System ohne Probleme.

er will jetzt aber anstatt der PN/DP eine CPU 315-2 DP (und die CP343-1) verbaut haben.
Leider funktioniert aber mit der DP CPU und der CP343-1 nichts mehr.
(Busfehler, Ventilinsel geht auf Störung, SF...)

hat jemand von euch eine Idee??

LG
 
Hi,

was funktioniert jetzt genau nicht?
So wie es aussieht die Anbindung über DP?
Hast du denn auch in der HW-Konfig alles entsprechend angepasst?

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

Anbindung der Feldgeräte ist über DP.

Also ich hab sowohl auf CPU als auch auf CP343 SF und BF leuchten, die Ventilinsel (Festo) zeigt einen Busfehler an und die CPU geht in STOP.

In der HW konfig habe ich die alte CPU gelöscht und die neue eingefügt.

LG
 
Hast Du die HW Konfig auch in die neue CPU geladen?
Ist auch das Programm in der neuen CPU?
Was sagt der Diagnosepuffer der CPU?

Harald
 
Ja HW konfig und Programm sind geladen.

dass ein Problem mit der Diagnoseadresse xxxx hat, welche die Ventilinsel ist, jedoch die Ventilinsel einwandfrei funktioniert mit der anderen CPU.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus Deinen spärlichen ungenauen Angaben kann man kaum etwas empfehlen, außer: alles nochmal penibel kontrollieren.

Ist die alte HW Konfig wirklich exakt auf die neue HW Konfig konvertiert worden?
Ist die Profibus-Baudrate und das Profibus-Profil (Timings) genau wie vorher?
Steckt der Profibus auf der rechten Buchse (DP) der CPU?
Sind die Busstecker und Abschlußwiderstände korrekt wie vorher? Wurde nochwas geändert?

Harald
 
Danke vorerst für die Empfehlung.

Ist ja nicht die erste CPU die ich tausche und bis jetzt hatte ich das Problem gottseidank auch noch nicht, deshalb dachte ich mir vl hat in diesem Forum jemand einen Hinweis/Erfahrung was da sein könnte.

Busstecker habe ich inzwischen neu neu gemacht und doppelt geprüft ob der Endwiderstand stimmt.
Einstellungen zum Profibus habe ich auch geprüft.
 
Was sagt die Diagnose des CP343-1? Warum hat der SF?
Gibt es weitere Profibus-Teilnehmer? Funktioniert wenigstens einer?
Hast Du Dich mal auf den Profibus aufgesteckt, kannst Du die erwarteten Teilnehmer-Adressen in der Diagnose sehen?
Was sagt die Online-Ansicht der HW Konfig? Und die Baugruppendiagnosen?
Ist in HW Konfig das Profibus-Mastersystem mit der DP-Schnittstelle verbunden?

Was sagt der CPU-Diagnosepuffer genau? "Problem mit der Diagnoseadresse" steht da ziemlich sicher so nicht drin.

Rückwandbusverbinder fehlt oder Pins verbogen?
CPU kaputt? Ist das vielleicht eine alte und/oder gebrauchte CPU?

Harald
 