Hallo,

ich habe ein Beispielprogramm von der Firma Datalogic für die Profinet Kommunikation den ich in mein Programm einbauen muss erhalten. Leider ist es für S7-300 geschrieben.
Den habe ich in TIA13 migriert und als CPU verwende ich 1511-1. Nach dem Migrieren habe ich in AWL Code an vielen stellen folgende Meldung:
Der Baustein 'TEST-DB' wird von der verwendeten CPU nicht unterstützt.

TEST-DB ist der SFC 24
Wie kann ich es am einfachsten umgehen? Möchte auch nicht viel im Programm ändern weil ich nicht genau weiß wie das Programm von Datalogic funktioniert.
 
Bei mir hat es ohne Probleme funktioniert. SFC24 wurde automatisch gegen ATTR_DB ersetzt. Muss nur DB_Number angepasst werden.