Hallo, gibt es außer den IEC Timern noch andere Timer die man länger parametrieren kann, da bei den Step7 Timern ja maximal 1,5 Std. machbar ist

oder muss man sich da einen Zählerbaustein schreiben und mit Sekundentakt zählen und auswerten


Danke für Infos, Lösungen

VG Michael
 
Nun, ich weiß zwar nicht, was an IEC-Timern schlecht ist, aber vielleicht hilft dir ja ein zeitgesteuerter OB? Dieser liefert dir dann alle n Zeiteinheiten oder zu einem gewünschten Zeitpunkt ein Signal, welches du in deinem "normalen" OB1 oder wo auch immer verwenden kannst.
 
Was für ein Quatsch soll das geben?
Natürlich gibt es eine Alternative zum S5-Timer!

Der S5-Timer ist nur ein Relikt aus ganz alten Tagen und sollte unter normalen Umständen überhaupt nicht mehr verwendet werden.
Selbst als Notnagel, um alte Programme kompatibel zu halten, macht das keinen Sinn mehr.

Lehrer die den alten Mist noch als Stand der Technik unterbreiten, gehören zum ganz alten Eisen und haben seit langem nichts mehr dazu gelernt.

Ein IEC-Timer ist nichts besonders, sondern sollte die übliche Variante sein. Damit man in der Siemenswelt einigermaßen flexibel ist, sollte man sich in jedem Baustein ein paar "Reserve-Timer" deklarieren. Sonnst kann es nachträglich doch mal ungünstig sein, einen "modernen" IEC-Timer verwenden zu wollen... :rolleyes:

Der Wutbürger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na, dann... werde ich auf die IEC Timer gehen, die alten S5 ( #S5t ) funktionieren ja tadellos für Standartanwendungen,

Danke für die diversen Anregungen
 
Zurück