Step 7 AG Link Zugriff

thomasgull

Level-2
Beiträge
166
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HAllo

ich wollte mal Fragen in welchem Zyklusteil der Ag-Link die datenabfrage durchführt?

Anfang, Ende, beliebig

Gibt es eine Möglichkeit ein "Freeze" zu tätigen?

thomas
 
Da ACCON-AGLink die normalen PG/OP- und nicht die Status-Funktionen verwendet, hängt es von der SPS ab. Die 300er kommuniziert immer am Systempunkt und die 400er beliebig (also komplett asynchron zum Zyklus). Zu beachten ist, dass bei den großen 300er (317,319) das Verhalten "beliebig" in der Hardwarekonfig eingestellt werden kann.
Wenn eine definierte Übergabe erfolgen soll, dann muss ein Handshake programmiert und darübergelegt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verstehe ich richtig:
Bei der 400er ist es undefiniert.

wie verstehen sie Handshake? Eine Schnittstelle zb Merke Programmieren die definiert abgefragt resp beschrieben werden?
 
UNdefiniert bedeutet, dass bei der S7-400 die Kommunikation unabhängig vom SPS-Zyklus ist. Die Daten die gelesen werden, können aus irgendeinem Zwischezustand im Zyklus stammen. Wenn dies nicht gewollt ist, dann muss ein Handshake eingeführt werden. Z. B. setzt die SPS ein Bit, wenn die Daten gültig sind, der PC liest dann die Daten und setzt das Bit zurück, erst jetzt darf die SPS wieder in die Daten schreiben. Aber es noch weitere Varianten für ein sinnvolles Handshake. Es hängt auch von den Anforderungen ab.
 
Zurück
Oben