Step 7 Wandlung zurück von AWL nach FUP

Bobbybau91

Level-2
Beiträge
173
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eben die Ansicht von FUP nach AWL umgeschaltet, allerdings kann ich nun die Ansicht nicht mehr zurück auf FUP schalten.
Wo ist denn der Fehler in folgendem Code? Ich suche mich jetzt schon eine halbe Stunde dumm und dämlich und habe den Fehler bestimmt schon 5 mal übersehen :D

Code:
      O(    
      U(    
      O     "S1_SK_Schieber_IDB".S40
      O     "S1_SK_Schieber_IDB".S100
      O     "M_BATT_VE_S1"
      O(    
      U     "M_BATT_S1"
      UN    "M_STA_BATT_S1_FERT"
      )     
      U     "M_MGE_S1_AKT"
      )     
      O(    
      O     "S2_SK_Schieber_IDB".S40
      O     "S2_SK_Schieber_IDB".S100
      O     "M_BATT_S1_S2"
      O(    
      U     "M_BATT_S2"
      UN    "M_STA_BATT_S2_FERT"
      )     
      U     "M_MGE_S2_AKT"
      )     
      )     
      U     "M_AUTO_LAEU"
      L     S5T#30S
      SA    "T_NL_TOPF1+2"
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0

Danke

Gruß Bob
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sieht mir eher nicht aus wie "eben die Ansicht von FUP nach AWL umgeschaltet". Da wurde editiert. Die O( kommen normal nicht von FUP sondern sind typische Angst-Klammern von AWL-"Experten". Eine O-Klammer als äußere Klammer ist sinnfrei.

Ich könnte mir vorstellen, daß der Code so aussehen sollte:
Code:
      U(
      U(
      O     "S1_SK_Schieber_IDB".S40
      O     "S1_SK_Schieber_IDB".S100
      O     "M_BATT_VE_S1"
      O
      U     "M_BATT_S1"
      UN    "M_STA_BATT_S1_FERT"
      )
      U     "M_MGE_S1_AKT"
      O
      U(
      O     "S2_SK_Schieber_IDB".S40
      O     "S2_SK_Schieber_IDB".S100
      O     "M_BATT_S1_S2"
      O
      U     "M_BATT_S2"
      UN    "M_STA_BATT_S2_FERT"
      )
      U     "M_MGE_S2_AKT"
      )
      U     "M_AUTO_LAEU"
      L     S5T#30S
      SA    "T_NL_TOPF1+2"
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0

Harald
 
Du hattest recht, es war wohl wirklich die Experten-AWL-Programmierung :D BIs ich das gefunden hätte, hätte ich mir den Wolf gesucht.

Danke sehr
 
Habe aber jetzt noch so ein paar Zeilen gefunden, welche ich nicht ganz entschlüsseln kann. Könntest du mir noch eine kurze Hilfestellung geben?

Code:
      O     "M_BATT_PS_ABS_NIO"
      O     "M_BATT_EL_ABS_NIO"
      O     "M_BATT_ABS_NIO"
      O(    
      ON    "STA_Code_gelesen"
      ON    "STA_Leseergebnis_IO"
      U     "M_MGE_Scanner"
      )     
      O(    
      UN    "Stopfenschrauber".FG_Handling
      UN    "Freig_Ausl_ignorieren"
      )     
      UN    "M_DURCHL_BETR"
      =     "M_STOPPER_ABS"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich könnte mir vorstellen, daß das so gemeint ist:
Code:
      U(
      O     "M_BATT_PS_ABS_NIO"
      O     "M_BATT_EL_ABS_NIO"
      O     "M_BATT_ABS_NIO"
      O
      U(
      ON    "STA_Code_gelesen"
      ON    "STA_Leseergebnis_IO"
      )
      U     "M_MGE_Scanner"
      O
      UN    "Stopfenschrauber".FG_Handling
      UN    "Freig_Ausl_ignorieren"
      )
      UN    "M_DURCHL_BETR"
      =     "M_STOPPER_ABS"

Harald
 
Zurück
Oben