Step 7 Instanz DB zu F_IO_CGP

Trunschka

Level-2
Beiträge
44
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

sitze an einem Problem und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.

Eingeseetzt ist Win LC RTXF mit Profibus. Am Profibus eine ET200S. Nach dem Powermodul sitzen auf der ET 5 F-Baugruppen.
3x 6ES7 138-4FA05-0AB0, 2x 6ES7
Im Anschluss erneut ein Powermodul und diverse DI / DO Karten. Mit Speichern / Übersetzen der HW Konfig werden 18DBs als Instanz DBs für FB F_IO_CGP (Überwacht den Kartenausfall) erzeugt.
5 kann ich verstehen, aber warum 18?
Wenn ich das Sicherheitsporgramm generiere bekomme ich 13 Warnungen das 13 dieser DBs nicht verwendet werden.
Wenn ich nach dem löschen dieser DBs das Siecherehitsprogramm erneut generiere werden diese DBs wieder erzeugt und als Warnung ausgegeben.

Ich habe die folgenden Karten auf der ET gelöscht, das Problem ist aber das gleiche.
Abspeichern mit Reorganisation brachte keinen Erfolg.

Da meine Erfahrungen mit den F-Baugruppen gegen 0 gehen vermute ich das ich bei den Einstellungen eine Fehler gemacht habe. Nur wo?

Step 7 V5.5+SP4
Distributed Safety V5.4+SP5

Bin für jeden Hinweis dankbar.

Gruß
Trunschka
 
Sorry für die Gedankengänge welche eventuell angestoßen habe.
Ich Depp habe "Übersehen" das in der HW Konfig auch noch Antriebe sind welche mit einem Sicherheitsmodul betrieben werden.
Daher kommen die Zusätzlichen DBs.

Gruß
Trunschka
 
Zurück
Oben