Sonstiges TD 200 Panel

Mick

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,
ich habe seit dem Tausch einer ET 200 (Ansteuerung einer Speisepumpe) und dem Abstecken der Spannungsversorgung folgende Meldung im Display:
TD 200 V.3.0.2.2 Zeichensatz ungültig.

In der Beschreibung habe ich nichts dazu gefunden.
Was hat das zu bedeuten?
 
Hast Du Buskabel vertauscht angeschlossen?
Wie kommt es, daß sich ET200 und TD200 in der selben Anlage befinden? Wo ist die ET200 angeschlossen? Magst Du mehr erzählen, wie Deine Anlage aufgebaut ist?

Harald
 
Das TD200 muß über PPI-Bus an eine S7-200 angeschlossen werden, die Projektierung des TD200 muß sich in der S7-200-CPU befinden und wird beim Spannungszuschalten vom TD200 in der S7-200-CPU gesucht. Ist vielleicht das Programm in der S7-200-CPU weg oder geändert oder ein falsches Speichermodul gesteckt? Ist im TD200-Setup die richtige Adresse des Parameterbausteins eingestellt?

Harald
 
Hallo Harald,
bei uns ist die Hölle los, ich muss das auf Morgen verschieben, da unsere Anlage trotz dieser Meldung ohne weitere Probleme läuft.
Ich schau dann Morgen mal nach, Gruß Mick
 