Hallo,
ich verwende eine CPU 1215C.
Ich möchte den Siemens PID Compact V2.2 Regler parametrieren. Aufgrund einer Fußbodenheizung habe ich eine sehr große Integrationszeit berechnet. >300000s
Laut Siemens ist die max. Integrationszeit < 100000s. Muss ich den Regler selbst Programmieren oder lässt sich das irgenwie umgehen?
Grüße
ich verwende eine CPU 1215C.
Ich möchte den Siemens PID Compact V2.2 Regler parametrieren. Aufgrund einer Fußbodenheizung habe ich eine sehr große Integrationszeit berechnet. >300000s
Laut Siemens ist die max. Integrationszeit < 100000s. Muss ich den Regler selbst Programmieren oder lässt sich das irgenwie umgehen?