Hallo
Ich muss mehrere Fu ABB mit einem Ethernet Modul FENA-01 in Betrieb nehmen. Bekomme das Ding aber nicht in den Hardwarekatalog.
ABB stellt auf der Homepage aber nur Dateien vom Typ eds bzw. gsdml zur Verfügung.
Wie komme ich das Ding denn in meinen Katalog?
Danke
 
Hallo,
Einführung
In einer GSD-Datei (Gerätestammdaten-Datei) sind alle Eigenschaften eines Slaves hinterlegt. Falls Sie einen Slave projektieren möchten, der nicht im Hardware-Katalog vorhanden ist, müssen Sie die vom Hersteller mitgelieferte GSD-Datei installieren. Über GSD-Dateien installierte Slaves werden im Hardware-Katalog angezeigt und können dann selektiert und konfiguriert werden.
Die Eigenschaften von PROFINET IO-Devices sind nicht in einer Schlüsselwort-basierten Textdatei hinterlegt (wie bei PROFIBUS DP-Slaves), sondern in einer XML-Datei, deren Struktur und Regeln von einem GSDML-Schema bestimmt wird.
Die Sprache zur Beschreibung der GSD-Dateien ist GSDML (Generic Station Description Markup Language). Sie wird durch das GSDML-Schema definiert.
Ein GSDML-Schema enthält Gültigkeitsregeln, die es erlauben, z. B. die Syntax einer GSD-Datei zu überprüfen. GSDML-Schemata (in Form von Schema-Dateien) beziehen Hersteller von IO-Devices von PROFIBUS International.
Funktionserweiterungen im Bereich von PROFINET IO haben Auswirkungen auf die GSDML-Spezifikation und das zugehörige Schema. Durch eine Funktionserweiterung entsteht eine neue Version der Spezifikation und des Schemas.
Voraussetzung

  • Der Hardware- und Netzwerkeditor ist geschlossen.
  • Sie haben Zugriff auf die benötigten GSD-Dateien in einem Verzeichnis auf der Festplatte.
Vorgehensweise
Um eine GSD-Datei zu installieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  • Wählen Sie im Menü "Extras" den Befehl "Gerätebeschreibungsdateien installieren".
  • Wählen Sie im Dialog "Gerätebeschreibungsdateien installieren" das Verzeichnis aus, in dem die GSD-Dateien liegen.
  • Wählen Sie aus der Liste der angezeigten GSD-Dateien eine oder mehrere Dateien aus.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".
  • Um eine Protokolldatei für die Installation zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Protokolldatei speichern".
    Eventuell auftretende Probleme bei der Installation lassen sich anhand der Protokolldatei nachvollziehen.
Sie finden den neuen über die GSD-Datei installierten Slave in einem neuen Ordner im Hardware-Katalog.
Hinweis Die Installation einer GSD-Datei kann nicht rückgängig gemacht werden.