Sinamics S110 CU305PN SMC10 mit SEW Servomotor

gustavbond

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Habe folgende Hardwarekonstellation:
SEW Servogetriebemotor KH37/TCMP50S/KY/RH1M/KK
Sinamics S110 mit CU305PN und SMC 10
Bekomme den Servomotor mit der Software Starter nicht Inbetrieb genommen.
Es liegen keine Impulse vom Resolver am SMC 10 an.
Eventuell hat ja einer von euch schon mal einen SEW Servo mit Resolver an einem S110 mit SMC 10 Karte in Betrieb genommen.

Gruss Thomas
 
... wie sieht es mit der Versorgungsspannung des Gebers aus?
Bekommst Du überhaupt keine Drehzahl angezeigt, wenn Du den Motor von Hand drehst?
Kommt überhaupt ein Fehler?
Könnte ein Verdrahtungsproblem sein - also nochmal ins Gerätehandbuch schauen und Schnittstelle vergleichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Die Versorgungsspannung des Resolvers habe mit einen True RMS Mulimeter gemessen. Ist 0V. Verdrahtungsproblem schliesse ich aus. Mehrfach kontrolliert.
Bekomme einfach aus dem SMC10 Modul an den entsprechenden Pins für R1 und R2 keine Spanung raus. Laut Siemens Service muss dort aber 4,1V bis 7V Ueff rauskommen...
 
Gibts hierzu eigentlich eine Lösung? Funktioniert der RH1M an der SMC10? Laut Datenblatt gibt die 4,1V raus, sagt der Service da was anderes?
 
Zurück
Oben