WinCC Server-Client unter Win7

Move

Level-2
Beiträge
510
Reaktionspunkte
58
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich sitze schon seit längerer Zeit an einem Problem:

Auf einer Anlage habe ich eine WinCC Server-Client
Applikation laufen unter WinCC V7.0 und WinXP.
Jetzt soll der Server getauscht werden gegen einen
Win7 Rechner.
Jetzt bekomme ich die Server-Client Verbindung nicht
mehr ans Laufen.
Weder unter Win7 V7.0 noch unter Win7 V7.2.
Hat jemand hier Erfahrungen oder eine Idee woran es
liegen könnte.
Alle mir bekannten FAQ's habe ich schon durch komme aber
nicht weiter.
Hat jemand überhaupt schon mal eine Server-Client Verbindung
unter Win7 zum Laufen gebracht?

Gruß
Move
 
Hat jemand überhaupt schon mal eine Server-Client Verbindung
unter Win7 zum Laufen gebracht?
Ja, mit >v7 hab ich ein paar kleine Anlagen mit kleiner gleich 3 Clients.

Läuft der Server auf Win7 und die Clients auf XP?
Ganz normal via Komponenten-Konfigurator auf die Clients übertragen?
Serverprojekt in Step7 korrekt, versucht den Server neu zuzuweisen, Serverdaten neu generiert....?
Nur so ein paar Dinge.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ja der Server ist Win7, Client ist XP
Was meinst du mit "via Komponenten-Konfigurator auf die Clients übertragen"?
Ich habe das Serverpackage erzeugt und dann das Package vom Client aus
übers Netzwerk in das WinCC-Projekt geladen.
Gruß
Move
 
Ja der Server ist Win7, Client ist XP
Hmm, Ok die Kombination hatte ich noch nicht. Nur Win7/Win7.


Was meinst du mit "via Komponenten-Konfigurator auf die Clients übertragen"?
Das war so eine Frage in die Richtung ob zum Beispiel Dinge wie Station-Download und Projekt-Download sowohl
für den Server als auch für die Clients von der Engineering aus gehen oder nicht.
Wenn man die Stations-Konfig lädt übertragt man normalerweise auch die Server-Konfig mit.

Den Schritt hast du mit dem Laden der Packages schon gemacht.
Würde aber trotzdem nochmal den Statios-Download und den Projekt-Download für Server/Client versuchen.
 
Hallo Leute,

hier die Auflösung die ich noch schuldig bin ;):
Nachdem ich den Win7 - WinCC-Server über die
Restore-DVD komplett neu aufgesetzt habe und anschließend
WinCC V7.2 von der Orginal-CD installiert habe (vorher hatte ich
es aus der PCS7 V8.0 CD heraus installiert) funktionierte dann
auch auf Anhieb die Kommunikation zum WinCC XP Client.
Aber WinCC V7.2 ist hier angesagt, V7.0 funzt auf jeden Fall nicht.
Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oha, schon ein Kuddelmuddel...

Die Releasenotes, Installnotes und Kompatibilitätslisten sollte man sich schon vorher mal durchlesen, sonst bekommt man bei WinCC immer öfter mal Kopfschmerzen.

Trotzdem sind die Aussagen von Siemens an der Stelle nicht ganz eindeutig, In den Installnotes von WinCC7.2 steht jedenfalls:

Windows 7 ist nicht für den Betrieb als WinCC Server zugelassen.



Das Kompatool schreibt aber irgendwo zwischen den Zeilen:


Sie können einen WinCC-Server auch ohne Server-Betriebssystem (z.B. Windows XP ab WinCC V7.0, Windows 7
ab WinCC V7.2, …) betreiben. Diesen WinCC Server dürfen Sie nur im Runtime-Modus mit maximal 3 Clients
betreiben. Der Betrieb ohne Server-Betriebssystem ist nur ohne den Einsatz von Optionen (z.B. Redundanz) und
nicht im „Service Mode“ freigegeben. Beachten Sie auch, dass in diesem Fall kein Engineering auf den WinCC
Clients erlaubt ist.
Naja, so oder so würde ich für den WinCC Server auch Windows Server 2008 R2 SP1 verwenden und für die Clients Windows 7 SP1, dann setzt man auf der gleichen Basis auf. Natürlich mit einheitlicher und ordentlicher WinCC 7.2 oder 7.3 Version!

https://support.industry.siemens.com/kompatool/pages/main/index.jsf

https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14866

Gruß

PS: in einer neueren Version der WinCC 7.2 Install Notes steht dann auch folgendes:

WinCC Server
Einen WinCC Server können Sie unter Windows Server 2003 / 2008 Standard / Enterprise
Edition oder Windows Server 2003 / 2008 R2 betreiben.
WinCC Server mit bis zu drei WinCC-Clients
Wenn Sie maximal drei Clients einsetzen, können Sie einen WinCC Runtime-Server auch auf
folgenden Betriebssystemen betreiben:
● Windows XP
● Windows 7
Der WinCC ServiceMode ist fü diese Konfiguration nicht frei gegeben.

In der darauffolgenden Tabelle ist allerdings Windows 7 wieder nicht mehr aufgeführt...

Die Treiben einen noch in den Wahnsinn, irgendwann...

 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben