Welche OB's?

P

PeterPan

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine S7-400 mit einem OP77B über Profibus verbunden.
Welche OB's muss man aufrufen? OB100, Ob101, Ob122, OB82,Ob86?
Und wie kann ich das machen, wenn das OP nicht mehr dran hängt, dass die CPU trotzdem weiterläuft? Was schreibe ich in die entsprtechenden OB's rein?
danke
 
zum abfangen der slave-fehler brauchst du ob82/86 evtl noch den 85/122

suche mal nach fb125.
 
Zurück
Oben