Step 7 CPU315F_geht nicht RUN

ka1978

Level-1
Beiträge
139
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe folgendes Problem:

wenn ich der Haupschalter am Hauptschrank einschalte, geht der CPU nicht automatisch RUN. Da muss ich unter CPU Betriebs stand RUN betätigen, dann geht der CPU

in RUN. Am profibus hängen ET200S (Fail safe) gruppe und 2 TP1500 Comfort. ich weiss es nicht, wie kommt diesesProblem zu stande. Die Folgende OB `s (OB1, OB35,OB

82, OB83, OB 86, O87, OB100, OB121, OB122) geladen.
 
Ich versteh das so :
- das Programm an sich und auch das F-Programm funktionien grundsätzlich.
- beim Einschalten der Anlage bleibt die CPU auf STOP
- Startest du die CPU dann manuell wieder dann läuft das Programm und auch das F-Programm

Was sagt denn die Diagnose dazu ?

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
danke erstmal für die Schnelle antwort.

das Programm an sich und auch das F-Programm funktioniert, nur beim Einschalten der Anlage die CPU bleibt au Stop. da schalte ich die CPU manuell und das Programm läuft

wieder. Leider habe die Diagnose nicht beobachtet, werde ich Montag tun, wenn der Schrank noch im Werkstadt noch steht.

ich habe ein WinCC flexible Projekt megriert. und habe ich das WinCC flexibel Station im NetPro nicht gelöscht, kann es sein, das dran liegt, dass der CPU beim Einschalten

auf Stopp bleibt.
 
Zurück