ich sitze da gerade bei meinem SPS-Projekt und habe da ein kleines Problem.
Ich arbeite mit dem Sick CLV615-F2000S50 Sensor und habe das Problem das ich kein SIgnal von der Triggerung zurück bekomme.
Deshalb hab ich alles möglich versucht um das Problem zu lösen und wollte wissen, ob jemand weis, welche Spannung zwischen dem Pin 14 und 15 bei dem Anschluss liegen muss.
Bei mir herrschen derzeit 24v und ich woollte wissen ob das so passt?

Danke für eure Hilfe

SPSChris
 
Was ist alles mögliche, was du probiert hast?
Du willst ein Signal zurück bekommen? An Pin 14 und 15 wir aber ein Eingang angeschlossen. An diesem kannst du z.B. einen Sensor (z.B. Lichschranke) anschliessen, der den Lesevorgang triggert (Flanke)
Als Eingangsspannung sind 24 V ok. (Uin 10 - 30 V)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPSChris,

der CLV hat leider kein "Trigger Ack" flag. Du kannst aber im Ausgabeformat (SOPAS) einen Zähler einbauen und auf der SPS schauen ob dieser inkrementiert wurde.
 