Hallo,
bekannterweise kann man mit dem SFC 105 Read_SI bei der Meldungserzeugung mit den SFCs 107 "ALARM_DQ" und 108 "ALARM_D" den temporär Speicherplatz im Systemspeicher auslesen und so die Anzahl anstehender Meldungen wiedergeben.
In den Alarm Bausteinen kann man jedoch zwischen Alarm Oben, Unten , Warnung, Betriebsmeldung ect. separieren. Welche Möglichkeit besteht, nur die Anzahl der Alarmmeldungen rauszufiltern?
 
Nach meinen Erkenntnissen weiß die AS überhaupt nichts von den eingestellten Alarmtypen oder auch Prioritäten. Die Interpretation der erzeugten Meldung geschieht anhand der Event-ID im angemeldeten Alarm-Empfänger.
 