Step 7 Seltsames Anlaufverhalten CPU410-5H

borromeus

Level-1
Beiträge
2.271
Reaktionspunkte
329
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Forumsgemeinde!

Ein Mitarbeiter sitzt gerade bei einer Anlage bei einem seltsamen Problem.
Ursprung: Anlage seit 6 Monaten in Betrieb, CPU 410-5H meldet Schreibfehler im RAM.
Gut, kennen wir, da stirbt alsbald die CPU oder der Speicher.
Wir fordern eine neue CPU von Siemens an und wollen diese heute tauschen (Firmware V8.1.3).

Verhalten beim Einschalten:
alle Lämpchen gehen an für eine paar Sekunden.
dann blinkt die StoppLampe.
In dieser Zeit ist die CPU weder über den SimaticManager noch über PST erreichbar (zum Zwecke eine IP-Adresse zu vergeben).
nach ca 20 Minuten hört das Blinken auf.
Man kann nun eine IP-Adresse vergeben.
Hardware laden geht trotzdem nicht wegen Fehlermeldung "Auf die Systemdaten kann nicht zugegriffen werden".
Das gleiche Verhalten ist auch mit einer kundenseitigen ErsatzCPU so (Firmware V8.1.0).

Bei der bestehenden CPU, also die, die da halbdefekt ist, ist das Verhalten beim Anlauf genauso, das Programm kann man aber laden(!), Firmware V8.1.0.
Bei der Erstinbertriebnahme im Juli2015 war das Verhalten jedenfalls nicht so- da klappte es genauso wie es sollte.
Pins am Rückwandbus stehen keine zusammen.

Hat irgendwer eine Idee?

Gruß
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hardware laden geht trotzdem nicht wegen Fehlermeldung "Auf die Systemdaten kann nicht zugegriffen werden".
Das gleiche Verhalten ist auch mit einer kundenseitigen ErsatzCPU so (Firmware V8.1.0).

Also grundsätzlich Laden sollte man keinerlei Programm während des Speichertests (15-20min Blinken)

Ist die Racknummer korrekt eingestellt auf der CPU? Vor Verbinden der Redundanzmodule hardware Laden, ggf Programm ins ROM laden (wenn vorhanden).

mfG René
 
OK, gelöst, da hinten steckt ein Modul- das gehört natürlich getauscht.
Und die Anlaufzeit ist laut Siemens Hotline durchaus "normal"..... naja.
 
Zurück
Oben