Step 7 Profinet Topologie Istzustan != Sollzustand --> Fehlermeldung

ML1982

Level-2
Beiträge
138
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Wenn ich die Profinettopologie sauber pflege, meine Anlage Monate lang läuft, und irgendwann mein jemand die Kabel an einem der Switche umsteckt, passt die Topologie ja nicht mehr.

Wenn ich das in der HWConfig live anschaue, sehe ich dass dann ja auch.
Aber ich hätte gerne eine Fehlermeldung im Anwenderprogramm, geht das?
 
Wenn Du mit Simatic Step 7 v5.x arbeitest schau dir mal den SFC51 an. der liest dann den Zustand aus und legt ihn in einem DB ab.
 