Daten aus csv-Datei einlesen und in DB speichern

HarryH

Level-1
Beiträge
142
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine csv-Datei mit Variablen (INT, REAL). Diese Werte möchte ich in einen Datenbaustein auf der SPS speichern. Dafür wollte ich die csv-Datei auf einem USB-Stick oder SD-Karte speichern und am Panel (TP700 comfort) einstecken. Über ein Skript im Panel möchte ich die Daten von der csv-Datei einlesen und in eine HMI-Variable (DB in der SPS) speichern. Ist das möglich? Was fällt euch noch dazu ein? Wo könnte es Probleme geben?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!

Gruß
HarryH
 
- Ja
- FAQ: Protool/WinCCflex Daten lesen / schreiben mit VB-Script
- direkt Rezepturen benutzen?
- Daten möglichst als Rezeptur in die PLC schreiben (SetDataRecordTagsToPLC) oder eigenes Handshake für Konsistenz des Datensatzes
- Achtung, VBS-Dokumentation in TIA ist äußerst dürftig. Auf TP700 gilt WinCE-Dokumentation
- Regional-spezifische Einstellung des Dezimal-Trennzeichens (Punkt oder Komma) in der csv-Datei

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info! Das ist schon mal gut, das es prinzipiell gehen sollte. Werde mir mal die FAQ reinziehen! Vielleicht kommt dann noch eine weitere Frage :ROFLMAO:

Gruß
HarryH
 