750-454 Analogeingangsbaugruppe Error Status auslesen?

bereil

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier eine WAGO 750-881 mit diversen digitalen und analogen Ein- und Ausgangsbaugruppen.
Als analoge Eingangsbaugruppe habe ich die 750-454 gewählt, da ich vom Energieversorger für mein Projekt zwei 4-20mA
Signale bekomme.
Sofern der ungültige Bereich von 0-3,9mA an der Baugruppe anliegt, soll der vorige Wert "eingefroren" werden.
Im Datenblatt der Klemme steht, dass bei 4mA ein Prozesswert von 392 anliegt. Gut dachte ich, sofern der Wert <=300 ist,
soll er das nicht weiter bearbeiten. Das klappt auch soweit gut. Jedoch hat die Baugruppe bei 4mA nicht 392, sondern 0
Das habe ich in einem anderen Handbuch auch gefunden :-(

Sofern die 4mA unterschritten werden, geht an der Baugruppe die Error LED an. Kann ich irgendwie den Status dieser LED abfragen?

Mit sonnigen Grüßen,

bereil
 
Hallo,

ich schon wieder. Habe mir noch das Handbuch der Baugruppe heruntergeladen und dabei folgende Passage entdeckt:
Wago-750-454-Handbuch-Prozessabbild.JPG
Also habe ich mit WAGO-I/O-CHECK die Baugruppe genauer unter die Lupe genommen.
Der Kanal 1 war mit 4,00mA oder Hex: 0x0000 gekennzeichnet.
Der Kanal 2 schrieb ---?--- oder Hex: 0x0003.
Bingo ;-) - jetzt habe ich im Programm eingegeben, das der Wert ungültig ist, sofern er gleich 3
ist ... und es funktioniert.

Bevor ich jedoch meine Frage lösche, schreibe ich lieber das hier als Antwort. Evtl. hilft es den einen
oder anderen ja irgendwann mal weiter.

Mit sonnigen Grüßen,

bereil
 