Hallo,
ich habe hier eine WAGO 750-881 mit diversen digitalen und analogen Ein- und Ausgangsbaugruppen.
Als analoge Eingangsbaugruppe habe ich die 750-454 gewählt, da ich vom Energieversorger für mein Projekt zwei 4-20mA
Signale bekomme.
Sofern der ungültige Bereich von 0-3,9mA an der Baugruppe anliegt, soll der vorige Wert "eingefroren" werden.
Im Datenblatt der Klemme steht, dass bei 4mA ein Prozesswert von 392 anliegt. Gut dachte ich, sofern der Wert <=300 ist,
soll er das nicht weiter bearbeiten. Das klappt auch soweit gut. Jedoch hat die Baugruppe bei 4mA nicht 392, sondern 0
Das habe ich in einem anderen Handbuch auch gefunden :-(
Sofern die 4mA unterschritten werden, geht an der Baugruppe die Error LED an. Kann ich irgendwie den Status dieser LED abfragen?
Mit sonnigen Grüßen,
bereil