-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe eine TD OP 170B Mono das mir Sorgen bereitet. Ich habe darauf eine neue Störmeldung für eine Maschine draufgespielt. Nun haben es die Mitarbeiter an der Maschine geschafft den Administrator Account der vom HMI selbst erstellt wird auf Unberechtigt zu setzen. Das bereits zweimal. Beim ersten mal habe ich das Ganze Panel nochmals ausbauen dürfen und das Programm neu raufladen, da keine Anderen Nutzer vorhanden waren. Mitlerweile habe ich einen eigenen Benutzer für mich erstellt auch mit Adminrechte...
Das Problem die Berechtigungsstufe des Admin account ist eig. gesperrt desswegen verstehe ich nicht wie sie es Schaffen es auf unberechtig zu stellen.
Ist das ein Schutz des HMI's? Wenn man das Passwort zu oft Falsch eingibt?
Ich habe eine TD OP 170B Mono das mir Sorgen bereitet. Ich habe darauf eine neue Störmeldung für eine Maschine draufgespielt. Nun haben es die Mitarbeiter an der Maschine geschafft den Administrator Account der vom HMI selbst erstellt wird auf Unberechtigt zu setzen. Das bereits zweimal. Beim ersten mal habe ich das Ganze Panel nochmals ausbauen dürfen und das Programm neu raufladen, da keine Anderen Nutzer vorhanden waren. Mitlerweile habe ich einen eigenen Benutzer für mich erstellt auch mit Adminrechte...
Das Problem die Berechtigungsstufe des Admin account ist eig. gesperrt desswegen verstehe ich nicht wie sie es Schaffen es auf unberechtig zu stellen.
Ist das ein Schutz des HMI's? Wenn man das Passwort zu oft Falsch eingibt?