Step 7 IFM Profinet Drehgeber an S7-300 Fragen...

sps-welt

Level-1
Beiträge
75
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

Habe folgende Konstellation und suceh ein Programmbeispiel zum auswerten
eines Profinet Drehgebers von IFM.

CPU314C-PN/DP, Step7 V5.5
Drehgeber IFM RM3011 25Bit Multiturn Absolutwertgeber.

Benötigt werden pro Wegerfassung 5 Umdrehungen.
Der Wert soll bei Überfahren eines Referenzpunktes auf einen Wert X Vorbelegt werden und
dann heruntergezählt werden.

Habe leider von Drehgebern keine Ahnung und benötige Hilfe.

Habe die HW am laufen.
In den 4 PEWs sind Werte die ich in der VAT sehen kann.
Im 2 ten PEW bekomme ich den Zählwert angezeigt.
Beim Überlauf werden im 1ten PEW gesetzt.

Kann mir da jemand helfen??

Gruss Stefan
 
Mit ein absolute encoder kann man zum beste wenn man jede cyclus referienen wolte das in die SPS machen, mit referienen in der encoder wurde dass jede mal ins EEprom geschrieben und das kan man nicht unendlich machen dass eeprom habe ein max an schreibe cyclessen. Und un das genau zu machen muste die antrieb in stilstand sind. Wen du telegramm 860 braucht kan der encoder mit ein preset geladen wurde duch die presetwert ins das PAD zu setsen und wenn das meist linker bit auf 1 gesteurd wurde werde die preset wert ubernomen.
Mann kan nur ein positive preset ubergeben.
Wenn man Die referention in SPS macht kan man das normal jede mal das man die reference schalter uberfarht machen.
In beilage ein kleines beispiel wie mann dass ins SPS macht und wie mann dass in encoder macht.

Gruss Joop
 