Step 7 S7 CPU 314 mit Profinet programmieren

Neurorancer

Level-2
Beiträge
572
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

kann man folgende Step7 Anlage mit Hilfe von Profinet programmieren?

Die Anlage besitzt eine ETHERNET PROFINET Schnittstelle.


Anlage: Siemens SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0
 
Hallo Neurorancer,

das in dem Namen enthaltene Kürzel "PN" SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP zeigt, dass deine CPU eine ProfiNet Schnittstelle mitbringt und deshalb ProfiNet fähig ist.
 
Hallo Neurorancer,

das angeführte Gerät kannst Du für die Programmierung verwenden. Heirfür müsstest Du Dich an der "DP" Schnittstelle "anstöpseln".

Du kannst aber auch ein Netzwerkkabel nehmen.

Lediglich die PC-Schnittstelle musst Du in Step7 anpassen, aber das ist Dir ja sicher bekannt, wenn Du diese Anlage programmieren möchtest..?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst alles über den integrierten Ethernet/Profinet Schnittstelle machen. IP-Adresse zuweisen, HW Konfiguration übertragen, Programmbausteine überrtragen, Programm Online beobachten, ... usw....

Um der 314C-2PN/DP zu programmieren brauchst du kein separaten MPI oder Profibus Adapter.
 
OK, das Programmiergerät wird passen. Habe im Netz ein Bild von
SIMATIC CPU 314C-2 PN/DP 6ES7314-6EH04-0AB0 Anlage gefunden
und da gibt es den passenden Stecker.

 
Zurück
Oben