TIA TIA und Oscat, wer kennt sich mit BLIND_Input aus ?

Trekky-nrw

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls sich jetzt doch einer mit Oscat etwas mehr auskennt, vielleicht kann er mir helfen.

Ich habe jetzt meine Rollladen auf OSCAT umgestellt, habe aber ein Problem mit dem BLIND_Input.
Laut Doku sollte, wenn CLICK_EN=TRUE steht, und die Taste (S1) nur kurz gedrückt wird (unter CLICK_TIME) sollte die Rollladen los laufen und bei nochmaligem Tastendruck stehen bleiben. Drückt man länger, geht sie auf manuell. Setzt ich für CLICK_TIME 5 Sekunden, und ich drücke kurz passiert nichts. Erst wenn ich über 5 Sekunde drücke läuft die Rolllade los, aber nur manuell. Was läuft da falsch

S7/1500 TIA V13
 
Problem ist gelöst. Dank eines Kollegen Fehler in einer Zuordnung gefunden und eine Variable nicht richtig zugeordnet.

Alles gut.:p
 