TIA DB direkt mit UDT verknüpft, wie geht das?

Ludewig

Level-2
Beiträge
891
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Innerhalb eines größeren Projekts habe ich DBs zum Import übernommen, die auf fest zugeordneten UDTs basieren und deshalb offenbar nicht editiert werden können. Stattdessen muss man das zugrundeliegende UDT editieren, um etwas zu verändern. Der Weg zu solchen DBS geht offenbar irgendwie über SCL Quellen.

Was ist der Vorteil?
Kann man diese Zuordnung innerhalb der TIA editieren (nichts gefunden) oder eventuell außerhalb?
Gibt es dazu eine Dokumentation?

Das wären meine Fragen.
 
Nein, du legst einen neuen DB an und bei den Optionen gibst du an "Von UDT" und wählst diese aus.
Du kannst auch einen DB anlegen und dann dort eine Variable anlegen und ihr den UDT als Typ geben.
Dann hast due beim Aufrufen einer Variable aus dem DB Variable eine "Ebene" mehr, den Variablennamen in diesem DB, der sonst nicht vohanden wäre.
Weitere Vor- und Nachteile kenne ich eigentlich nicht.
 