TIA Auslesen des Telegramms eines Antriebs der mit mit Startdrive projektiert ist.

Edition35

Level-1
Beiträge
55
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen,

ich bin gerade mit meinem Latein am Ende.
Ich möchte ein freies Telegramm an einen G120C Umrichter senden und Empfangen und damit selber weiterbearbeiten. Wie bisher gewohnt in der klassischen Welt mit Starter.

Ich bekomme es weder mir DPRD/DPWR bzw. GETIO/SETIO hin das Abbild der Ein- und Ausgänge hin und herzuschieben.

Der G120C hat nur eine Hardwarekennung. Also ich bekomme für Sende und Epfangsrichtung die Hardware_ID nicht heraus.

Jemand eine Idee wie ich die Daten abrufen bzw. schreiben kann ohne direkt auf die Adressen zuzugreifen? CPU ist eine 1511C.

Danke!
 
Hallo,

kommen Fehler bei der Benutzung der Bausteine?
Der G120C sollte mehrere HW_ID haben, einmal die des Gerätes selber und einmal eine für den Telegrammslot.
Im Projektnavigator an der CPU auf PLC Variablen -> Standdardvariablentabelle -> Systemkonstanten , dort sollte dann ein Slot mit ~Freies_Telegramm auftauchen das ist HW_SubModule und sollte verwendet werden können.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben