Guten Tag,

habe eine Frage bezüglich der Fehlerquittierung im HMI.

Im HMI aud einer Seite "Info" habe eine Tabelle, in der ein Fehler austaucht. Dieser taucht auf,
sobald das Bit 0 in der Variable Info (Typ:Wort) gesetzt wird.

Nun rücksetze ich das Bit 0 in der Variable Info.

Die HMI Quittiervariable ist dazu da um den Fehler aus der Liste zu entfernen.
Dazu habe ich noch eine Variable angelegt: quit_fehler_1 (Typ:Wort).
Mit dem ersten Bit der Variable quit_fehler_1 möchte ich den Fehler rücksetzen.

Ich habe im HMI einen Button, der das erste Bit von der Variable quit_fehler_1
einmal setzt und dann rücksetzt.

Leider klappt es nicht mit rücksetzen. Der Fehler ist noch in der Liste.

Gehe ich theoretisch korrekt vor, dass ich bei der Quittiervariable eine High-Low Flanke erzeugen muss?

2016-07-20 (1).jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich arbeite nicht viel mit HMI-Alarmen, das folgende also nur unter Vorbehalt:

Auf der PLC sind die Quittierung eines Alarms und sein Gehen zwei verschiedene Sachen. Ein Alarm kommt wenn die Signalflanke für diesen Alarm auf 1 geht und er geht wieder, sobald dieselbe Flanke wieder auf 0 geht. Aus der Liste verschwindet er aber erst, wenn er gegangen ist UND quittiert wurde (Wobei die Reihenfolge egal ist: gehen-quittieren oder quittieren-gehen).
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist folgendes aufgefallen: Im Meldefenster kann man einen Quittier-Button anzeigen lassen.
Wenn man auf den Button dann verschwinden die Fehler aus der Liste, wenn kein Störsignal aktiv ist.
DABEI wird beim quittieren das Bit, welches dafür vorgesehen ist (quit_fehler_1.0) kurz gesetzt.
 