TIA Mehr Baugruppen auf der Schiene platzieren

Neurorancer

Level-2
Beiträge
572
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich benutze TIA, in der Geräteübersicht kann man einzelne Baugruppen sehen und
auf die Schiene platzieren. leider reicht der Platz auf der Schiene nicht aus.

Wie kann ich es einstellen, dass die Schiene länger wird?
 
Also ich glaube ich spreche nicht nur für mich, wenn ich sage, das ich nur Bahnhof verstehe ...
Welche Steuerungsfamilie?
 
Wenn du ET200SP verwendest, dann gibt es unterschiedliche Anzahl von steckbare E/A Module abhängig von IM Modul.
IM155-6PN BASIC max 12 Module.
IM155-6PN ST max 32 Module.
IM155-6PN HF max 64 Module.
 
Hier ist ein Bild, was alles erklärt.

1.jpg

Auf der Profilschiene_0 ist nur Platz für 8 zusätzliche Baugruppen. Ich benötige aber mehr Platz.
Meine CPU ist: 314C- 2PN/DP.
Ich bin mir sicher, dass diese CPU mehr Baugruppen verwalten kann als 8!
Aber wie kann ich es einstellen, dass die Profilschiene länger wird?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann musst du IM360/361 oder IM365 verwenden = Hardware, dann erhältst du auch in TIA weitere Schienen / Baugruppenträger einfügen bzw. anbinden.
Das hat nichts mit TIA zu tun, sondern ist 300er spezifisch.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi,

wie viele "sicher" gehen steht ja in den technischen Daten:
Baugruppenträger
● Baugruppenträger, max.4
● Baugruppen je Baugruppenträger, max.8; im Baugruppenträger 3 max. 7

Ergo: Ohne IM36x ist bei 8 Schluss, wie schon gesagt
 